alex
Сообщений: 4
Обратиться по имени |
Добрый день! Хочу предложить на рассмотрение некоторые соображения по вентиляции печатного цеха оборудованного широкоформатными принтерами, в которых используются сольвентные чернила.
Продавец сольвентных принтеров, как обычно, даёт размытые рекомендации по вопросу вентиляции, в частности даётся рекомендация 6-ти кратного воздухообмена при минимальном объёме помещения 215м3, температура +20...+28, влажность 60% - 70%.
Решение данной задачи:
- Местная вытяжка непосредственно от зонта (или специально предусмотренного конструкцией принтера устройство) в объёме 350м3/час (при длине принтера 3,5метра, с производительностью около 60м2/час) и 230м3/час (при длине - 2метра, пр-ность - 25м2/час).
- Общеобменная вытяжка из нижней зоны в объёме по нормам на количество работающего персонала.
- Приток в верхнюю зону компенсировал суммарную вытяжку.
В общем, как-то так.
Да и не забудьте посоветовать заказчику вытяжной вентилятор во взрывобезопасном исполнении, и установить регулятор оборотов ).
|